太原市轨道交通2号线一期工程设计于2012年12月17日启动后,9家中标设计单位高度重视,按要求全部派设计团队驻扎太原,紧锣密鼓开始了设计工作,经过两轮设计方案的技术审查后,设计成果已得到进一步优化。
2013年4月8日至12日,进行了为期五天的第三轮技术审查,住建委副主任张晓军听取了试验段设计方案的汇报。参加审查会的有轨道办、轨道公司相关领导以及设计总体、设计咨询、工点设计单位项目负责人。各设计单位专业总工专程从全国各地赶来参加方案审查。
会上,各土建设计单位分别从标段概况、设计重难点、车站、区间设计方案等方面进行详细汇报并对上一轮咨询意见进行了回复。在采纳前两轮设计方案审查意见的基础上,结合现状环境及规划,考虑预留、换乘、拆迁、管线等综合因素,对车站、区间设计进行了技术、经济等方面比选,并根据轨道交通车站施工工序、施工方案和管线规划等制定了切实可行的管线迁改、保护方案和交通疏解方案。系统设计单位也分别就通信、信号、供电、通风空调、给排水及消防、FAS、BAS、综合监控、自动售检票、电扶梯等系统方案进行了汇报。参会人员在听取汇报的基础上,就方案中存在问题展开激烈讨论,并提出了明确的修改意见和建议。
这次方案会审后,各设计单位将进一步修改完善设计方案。总体设计单位还将对盾构管片、标准站等进行专题研究、论证,指导下一步的初步设计工作。 |