发表于 2018-8-3 09:35:22
|
显示全部楼层
南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)综合联调项目(重)第1次澄清
http://www.nnggzy.net/nnzbwmange ... tegoryNum=001001002
【信息发布时间:2018/7/31 阅读次数: 99】【我要打印】【关闭】
南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)综合联调项目(重)
补充招标文件(一)
招标人:南宁轨道交通集团有限责任公司
招标代理:北京中昌工程咨询有限公司
2018年07月
一、招标文件修改部分
1、关于开标时间(即投标文件递交截止时间)延期
南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)综合联调项目(重)原定开标时间(即投标文件递交截止时间)为2018年8月10日上午09时30分,现延期至2018年8月17日上午09时30分。
二、招标文件答疑部分
(一)商务部分问题答疑
1、 问:第三部分:资信部分“5)拟在本项目现场设置办公地点(业主拟计划集中办公)及投入的主要办公设备”,是否可以明示具体办公地点的信息?或由投标人自行拟定?
答:满足项目实施需要和招标文件要求,投标人自行考虑。
(二)技术部分问题答疑
1、 问:用户需求书P10页第2.1.3中提及的“借调外单位人员费”具体指哪些人员?
答:为满足综合联调需求由投标人聘请的除投标人员清单外的所有人员。
2、 问:用户需求书P13页第5点“负责对参与综合联调工作的所有工作人员进行安全培训及考试”中的所有工作人员是什么范围?
答:所有工作人员包括:参与联调工作的南宁轨道集团及其分子公司、施工建设单位、设备提供商、监理、保安、劳务、投标人。
3、 问:用户需求书P13页第6点“提供综合联调期间的站区安保、后勤保障(包括应有的办公条件及生活用品)服务”中“应有的办公条件及生活用品”的标准是什么?
答:办公条件包括但不限于:根据现场需求提供满足条件的办公用桌椅、安保通信设备、纸张、笔、围蔽标识等;生活用品包括但不限于:饮水、工作餐、折叠床等,须满足项目实施需要和招标文件要求。
4、 问:用户需求书P17页第2.5.3.5“投标人负责接口调试和功能验证过程中各参建单位及运营技术人员的后勤保障”中“各参建单位及运营技术人员”的范围是什么?
答:主要指轨道交通集团参与的相关人员,根据现场实际情况确定。
5、 问:用户需求书P17页第2.5.3.12中第二段中提及的“负责业主方调试参与人员的办公条件及后勤保障工作”具体包含哪些内容?
答:业主方办公条件自行解决;后勤保障包括但不限于:运营参与人员的伙食、工作时间的出行,须满足项目实施需要和招标文件要求。
6、 问:《用户需求书》总则2.1.6“如由于气候、环境超出本用户需求书描述的条件及其它所有原因引起的所有损坏或不能达到招标人规定的要求,均由投标人负责,并承担一切经济损失” ,气候、环境属于不可抗力,由此引起的损坏或不能达到招标人规定的要求,是否可以具体情况具体分析,有待双方商榷?
答:法定免责的不可抗力因素时,双方协商;其他按照招标文件执行。
7、 问:《用户需求书》总则2.2.4 本项目的阶段划分中未体现具体工期时间节点,联调总体计划等内容无法编制。能否提供具体工期(比如热滑、试运行、试运营)时间节点?
答:暂定11月5日热滑、1月28日试运行、4月28日试运营。
8、 问:《用户需求书》总则2.3.2 “组织并认真执行和实施经招标人批准的系统设备验收方案……”系统设备验收方案,投标人是否应为配合而非执行和实施?
答:投标人组织并认真执行和实施。
9、 问:《用户需求书》2.3 “参与审查各设备系统调试大纲,协助招标人完成各设备系统单机、单系统调试”,单机、单系统调试应由其他单位组织实施,且作为联调的前置条件。
答:其他单位组织单机、单系统调试, 投标人审查各设备系统调试大纲,协助招标人完成各设备系统单机、单系统调试。
10、 问:《用户需求书》2.5“在试运行前每个车站提供安保服务(联调期间每个车站安保人员排班人数不少于 4 人,车辆段排班人数不少于 5人,车站及车辆段 24 小时值班,相关费用包含在投标报价中)”按上述要求计算:23*3*4+1*3*5=291人,与《招标文件-投标分项报价表》中所列“车站安保243人”不符,是否以“《投标分项报价表》中所列车站安保243人”为准,投标人是否可以根据实际情况,每站减少1人用于其他地方?
答:23*3*3+1*3*5+21=243,后备的21名人员为机动人员,由投标人根据实际情况调配。
11、 问:《用户需求书》2.5.3.5“投标人负责接口调试和功能验证过程中各参建单位及运营技术人员的后勤保障。”联调过程中“各参建单位的后勤保障”是否应为自行解决?
答:业主方的后勤保障由投标人根据现场需要提供。
12、 问:《用户需求书》2.5.3.37“综合联调所需的工器具、仪器设备及联调项目部人员劳保用品由投标方负责准备。其中示波器、电能质量分析仪、红外测温仪、场强测试仪、微波设备等至少 4 台,接地线(35kV、1500V)、验电器(35kV、1500V)等工具根据站点需求进行配备,投标人使用的绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全用具由投标人自行配齐,工器具、仪表设备及劳保用品功能满足联调需求,且所提供的仪器设备均在检验有效期。”是否理解为联调过程中调试使用的仪器仪表,投标人自行解决?
答:投标人自行解决。
13、 问:《用户需求书》2.5.3.40投标人应完成的综合联调阶段文件成果清单“试运行及运营演练组织管理程序”是否应为运营单位组织,投标人协助?
答:投标人组织。 |
|