显示全部楼层
2. 太原钢铁集团有限公司太钢对外供热热源来自两部分,一部分为太钢自备电厂抽汽供热;另一部分为电厂余热及生产工艺余热。太钢产生工艺余热的生产过程主要有:烧结、焦化、高炉、炼钢和轧钢,余热介质为冷却水(净环水和浊环水)和烟气。其中,电厂抽汽供热量约375MW,电厂余热及生产工艺余热可利用量约964MW,太钢厂区可对外供热1339MW。另外,太钢供热系统考虑约20%的燃气调峰热源308MW,以及热力站吸收式热泵的46MW电力驱动,因此,太钢供热系统的供热量可达到1693MW。太钢供热系统分为低温供热系统与高温供热系统。其中,低温供热系统主要为胜利街以北,滨河东路以东,卧虎山公路以西,迎新街以南的区域,该区域内现状建筑面积约1082万平方米,规划建筑面积约188万平方米,总建筑面积为1270万平方米,总热负荷约733.8MW。高温供热系统通过二电大同路主干管向胜利街以南的区域提供热源。太钢高低温供热系统供热能力统计表供热区域 供热能力(MW)低温供热区域 526.5 高温供热区域 1166.3 合计 1693 太钢低温供热系统一次网供水温度70-90℃,回水温度15-25℃,压力1.6Mpa。二次网供回水温度85/60℃。太钢高温供热系统一次网供回水温度120/20℃,压力1.6Mpa。二次网供回水温度85/60℃。与高温供热系统采用补燃式换热机组不同,太钢低温供热系统采用燃气集中调峰锅炉房的形式进行调峰,便于集中管理并减少换热站改造的压力。根据现有城北热力出口管线不同方向需要布置北区、西区、南区、东南区、东区五个燃气调峰锅炉房,各锅炉房明细如下:燃气调峰锅炉房详表区位 占地面积(m2)北区 7 680 西区 14+7 2000 南区 2*7 1200 东南区 2*14 2300 东区 29+14+7 4400 以上燃气锅炉房应布置在靠近供热主干管的位置,并便于燃气管道接入,满足消防要求。 |
|